Znaleziono 8 wyników

autor: gmyz
12 sty 2016, 01:06
Forum: Jak to zrobić?
Temat: Sterownik pieca co
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 17784

Re: Sterownik pieca co

Tak właściwie miało by to wyglądać mniej więcej, posiadam piec z wentylatorem, pompa zaraz za piecem i czujnik gdzieś przy obudowie pieca. Brak ogrzewania podłogowego i elektrozaworow. Zasilanie awaryjne ups z akumulatorem. Tylko ja bym tryb AUTO i MANUAL widział tak jak napisałem wczesniej, zeby by...
autor: gmyz
12 sty 2016, 01:06
Forum: Jak to zrobić?
Temat: Sterownik pieca co
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 17784

Re: Sterownik pieca co

Tak właściwie miało by to wyglądać mniej więcej, posiadam piec z wentylatorem, pompa zaraz za piecem i czujnik gdzieś przy obudowie pieca. Brak ogrzewania podłogowego i elektrozaworow. Zasilanie awaryjne ups z akumulatorem. Tylko ja bym tryb AUTO i MANUAL widział tak jak napisałem wczesniej, zeby by...
autor: gmyz
9 sty 2016, 00:10
Forum: Jak to zrobić?
Temat: Sterownik pieca co
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 17784

Re: Sterownik pieca co

Napisałem ze chcę to zrobić na Arduino, lcd 2×16,zasilanie awaryjne posiadam już. Napisałem co i jak by to miało wygladać.

A co do kodu to narazie rozkminiam co i jak. Uczę się sumiennie. ;-)

Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
autor: gmyz
8 sty 2016, 14:50
Forum: Jak to zrobić?
Temat: Sterownik pieca co
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 17784

Re: Sterownik pieca co

Na jakim wejściu programatora?! Pytając o zabezpieczenia, co, jeśli np. temperatura przekroczy 100 st? Co, jeśli uszkodzi się element wykonawczy? Jeśli nawet nie wiadomo, jaki to będzie element Na wejściu Arduino , ale teraz tez nie mam takowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem sterownika na piecu...
autor: gmyz
8 sty 2016, 14:24
Forum: Jak to zrobić?
Temat: Sterownik pieca co
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 17784

Re: Sterownik pieca co

Tryb ROZPALANIE: podpalam w piecu, uruchamiam tryb, dmuchawa się włącza, po osiągnięciu temp.30 stopni załącza sie pompa, po osiągnięciu 50 stopni dmuchawa się wyłącza a program przechodzi na tryb AUTO. Tryb AUTO: w piecu się pali, pompa wody pracuje, jeśli na wejściu programatora będzie stan HIGH u...
autor: gmyz
7 sty 2016, 23:24
Forum: Jak to zrobić?
Temat: Sterownik pieca co
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 17784

Re: Sterownik pieca co

ja tylko tak chciałem napomknąć, że o ile chodzi o sterowniki "byle czego" to nie ma się czym przejmować, ale jeśli chodzi o tego typu rzeczy to koniecznie pamiętaj o zabezpieczeniu się w przypadku zawieszenia się sterownika i/lub czujnika temperatury, by przypadkiem kiedyś nie było tak, ze czujnik...
autor: gmyz
7 sty 2016, 16:51
Forum: Jak to zrobić?
Temat: Sterownik pieca co
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 17784

Re: Sterownik pieca co

Może się przyda - link przeglądałem to ale tam jest dożo więcej niż potrzebuje, rożne kondygnacje , zbiorni solarny, itp. A jeśli chodzi o pompę, pompa miała by się załączyć przy 30 stopniach i jeśli ta temperatura spadnie poniżej 30 stopni ma się wyłączyć. I jeszcze jeśli temperatura na piecu podn...
autor: gmyz
7 sty 2016, 15:28
Forum: Jak to zrobić?
Temat: Sterownik pieca co
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 17784

Sterownik pieca co

Witam! Chciałbym zrobić sterownik pieca co, który steruje pompą i nadmuchem. Oparty na arduino, wyświetlacz lcd 2x16, trzy przyciski (lewo,prawo,ok), czujnik temperatury. Menu na lcd ROZPALANIE , AUTO , MANUAL. Tryb ROZPALANIE: -dmuchawa w piecu miała by dmuchać do temeratury 50 stopni na piecu po t...

Strony partnerskie: