Szanowne koleżanki i koledzy!
Poszukuję inspiracji lub gotowego rozwiązania problemu chwilowego (na żądanie) włączania pompy ciepłej wody użytkowej.
Założenia.
Dostępne jest domowe gniazdko elektryczne i wtyczka elektryczna od pompy.
Nie jest dobrze, aby pompa działała cały czas, bo powoduje wymierne zużycie gazu i prądu.
Warianty dotychczasowe i zaniechane.
1.
Wtyczka z przełącznikiem na stałe włączona do gniazdka.
Gdy chciałem korzystać z ciepłej wody po długiej przerwie włączałem ją i .... zapominałem.
Pompa pracowała kilka dni, zanim sobie o niej przypomniałem.
2.
Włączony programator czasowy pomiędzy wtyczkę, a gniazdko. W programatorze ustawiłem dwa 15 minutowe okresy włączenia: rano i wieczorem. Niestety programator ma zwłokę czasową, a ponadto ja mam różne pory korzystania z ciepłej wody.
Wariant obecny
Otwieram drzwi kotłowni na oścież i drzwi przeszkadzają mi w przejściu, więc jestem niejako "zmuszony" do przypomnienia sobie, że włączyłem ręcznie wtyczkę do gniazdka i muszę ją wyjąć. W wersji Turbo dodatkowo włączam światło w kotłowni dla lepszego przypomnienia. :D
Czasami nawet wersja Turbo też nic nie daje, bo rano okazuje się, że drzwi są otwarte, światło świeci, a pompa pracuje. :(
Wariant finalny.
Chciałbym, mieć jakieś wpinane do gniazdka ( a do niego wpięta wtyczka od pompy wody) urządzenie, na którym jest JEDEN guzik do naciśnięcia, który spowoduje czasowe włączenie prądu na n.p. 2 minuty.
Gdy zechciałbym za 10 godzin ponownie włączyć pompę, to ponownie musiałbym nacisnąć ten JEDEN guzik.
Czy znajdzie się jakiś pomysł w Waszych głowach, który pomoże mi w rozwiązaniu problemu, z którym stykam się od paru lat i wciąż nie znajduję rozwiązania?
Włącznik czasowy na żądanie
Re: Włącznik czasowy na żądanie
Inspiracja: jak się w bloku włącza światło na klatce schodowej?
Pisze człowiek ambitnie, a tu przychodzi prostak i wszystko rozumie.
To jest ewidentna bezczelność!
To jest ewidentna bezczelność!
Re: Włącznik czasowy na żądanie
https://www.elektrobock.cz/pl/wylaczniki-czasowe/c5ethanak pisze:Inspiracja: jak się w bloku włącza światło na klatce schodowej?
Tylko jak to podłączyć pomiędzy gniazdko a wtyczkę i jeszcze sprzęgnąć z przełącznikiem?
Re: Włącznik czasowy na żądanie
Ale po co ten jeden guzik w ogóle skoro można go całkowicie wyeliminować. :P
Poszukaj termostatu różnicowego. Na aledrogo koło 40-70zł.
Może być ew. połączony równolegle z automatem schodowym.
Czujniki temperatury na wyjściu i powrocie wody.
Jak nie ma poboru to oba stygną i pompa nie kręci.
Jak pobierzesz trochę wody to pojawia się różnica temperatur, pompa się załącza i pracuje do wyrównania temperatur.
Jak jest ciągły pobór i w miarę równa temperatura to pompa też nie kręci.
Histereza na jakieś 10°C wystarcza.
Poszukaj termostatu różnicowego. Na aledrogo koło 40-70zł.
Może być ew. połączony równolegle z automatem schodowym.
Czujniki temperatury na wyjściu i powrocie wody.
Jak nie ma poboru to oba stygną i pompa nie kręci.
Jak pobierzesz trochę wody to pojawia się różnica temperatur, pompa się załącza i pracuje do wyrównania temperatur.
Jak jest ciągły pobór i w miarę równa temperatura to pompa też nie kręci.
Histereza na jakieś 10°C wystarcza.
Re: Włącznik czasowy na żądanie
Dziękuję wszystkim.
AS 210 mz,
gniazdko nadtynkowe,
przełącznik schodowy nadtynkowy,
wtyczka z bolcem.
Całość za 72 zł. Pobór prądu niemierzalny.
AS 210 mz,
gniazdko nadtynkowe,
przełącznik schodowy nadtynkowy,
wtyczka z bolcem.
Całość za 72 zł. Pobór prądu niemierzalny.