Kaloryfer elektryczny
Kaloryfer elektryczny
Czy to jest normalne ? Podczas pracy kaloryfera wyciągnąłem wtyczkę i ją dotknąłem i była mega gorąca. Nie możliwe było utrzymać jej w ręku (metalowe bolce). 2000 W , instalacja uziemiona.
-
- Majsterkowicz
- Posty: 137
- Rejestracja: 18 mar 2012, 19:54
Re: Kaloryfer elektryczny
Podobny wątek był już kiedyś poruszany: tutaj, jest tam kilka przykładowych przyczyn.
Re: Kaloryfer elektryczny
Dzisiaj zrobiłem mały przegląd i znalazłem identyczny kaloryfer w domu. Pomyślałem że go podłączę zamiast tego co się grzeje. ZONK! W drugim kaloryferze jeden bolec był spalony. Czy możliwe że coś jest nie tak z konstrukcją tego kafiora?
-
- Majsterkowicz
- Posty: 137
- Rejestracja: 18 mar 2012, 19:54
Re: Kaloryfer elektryczny
Kolega MrLewerence naprawdę wie co mówi, więc spróbuj pójść za jego wskazówkami, nawet ułożył je (świadomie lub nie) w kolejności zaczynając od najprostszego. Według mnie kaloryfer jest ok, więc problem jest w gnieździe lub we wtyczce - a co z tym zrobić napisał Ci specjalista post wyżej.
Re: Kaloryfer elektryczny
bartek0305 pisze:Kolega MrLewerence naprawdę wie co mówi, więc spróbuj pójść za jego wskazówkami, nawet ułożył je (świadomie lub nie) w kolejności zaczynając od najprostszego. Według mnie kaloryfer jest ok, więc problem jest w gnieździe lub we wtyczce - a co z tym zrobić napisał Ci specjalista post wyżej.
MrLewerece napewno wie co co pisze i nie raz dał pokaz swojego profesjonalizmu. Sprawdziłem wszystkie wskazówki jakie mi dał i wszystko jest w porządku więc szukam co może być nie tak a dwa takie same kaloryfery i ten sam problem to już jakaś wskazówka.
-
- Majsterkowicz
- Posty: 137
- Rejestracja: 18 mar 2012, 19:54
Re: Kaloryfer elektryczny
Ok, nie napisałeś że już wszystko sprawdziłeś ;) To jakieś dobre jakościowo kaloryfery czy bardzo stare i w dodatku nieznanej marki? Może faktycznie na początek najprościej byłoby wymienić wtyczkę na jakąś dobrą, może coś takiego?
Re: Kaloryfer elektryczny
Kaloryfer nie wiem czy jest dobrej jakości (jak to stwierdzić?). Takiej wtyczki nie zastosuję bo mieszkam w irlandii. Ale wtyczka raczej jest ok. Akurat wtyczki tutaj są lepsze niż w europie (bezpieczniejsze). Każda wtyczka posiada bezpiecznik. Bolce do małe płaskowniki około 3mmx5mm. Każda wtyczka posiada bolec uziemiający chociażby plastikowy ponieważ gniazdka są tak zbudowane że gniazda fazowe i neutralne są zaślepione (nie da rady nic wcisnąć). Bolec uziemiający jest dłuższy ponieważ otwiera te dwa gniazda. Bolce neutralny i fazowy są do połowy pokryte izolacją w taki sposób że jak się wkłada wtyczkę to w momencie kiedy zaczyna się otwierać zaślepki to nie ma szans dotknąć gołego bolca. Trochę off topic ale może ktoś chce wiedzieć.
Dla przykładu:
http://www.ebay.co.uk/itm/2-4-6-GANG-WA ... 5d4e76173e
Dla przykładu:
http://www.ebay.co.uk/itm/2-4-6-GANG-WA ... 5d4e76173e
Re: Kaloryfer elektryczny
MrLewerece nie wiem czy wiesz ale pierwszy kwietnia dopiero przed nami.... A tak poważnie to wiem jak działają tu uprawnienia. Sam mam wiele uprawnień budowlanych, jestem kierownikiem całej ekipy budowlanej, pracuję na dużych inwestycjach i doskonale wiem co wolno a co nie. System uprawnień tu jest przerośniięty i mega chory. Mam nawet uprawnienia na wymianę dysków w szlifierkach kątowych ...
Re: Kaloryfer elektryczny
Najprostsza odpowiedź z możliwych - wymień kabel i wtyczkę.
Zasada jest prosta dla 230V~
Przewód giętki 2.5mm. Sztywny drut 1.5mm.
Wtyczka która ma zdolność obciążalności 10A (najlepiej 16A).
Wszystko - reszta jak tylko będzie się grzać to wzywasz bezwarunkowo elektryka.
Zasada jest prosta dla 230V~
Przewód giętki 2.5mm. Sztywny drut 1.5mm.
Wtyczka która ma zdolność obciążalności 10A (najlepiej 16A).
Wszystko - reszta jak tylko będzie się grzać to wzywasz bezwarunkowo elektryka.
Re: Kaloryfer elektryczny
Drugi cytat nie mój
send @tt||S3
send @tt||S3
Re: Kaloryfer elektryczny
Chyba mam winowajce przewód jest nie większy niż 1.5. niby powinien wystarczyć według was ale nie musi.
Re: Kaloryfer elektryczny
Znalazlem na szybko w telefonie na google. Tabela tyczy się zespołów głośnikowych ale stosunek prądu do średnicy linki (bo rozumiem że kaloryfer jest mobilny, to też YDPy nie wchodzi w grę) jest właściwy. Wtyczka też nie jest bez winy, skoro się grzeje.

Dodajmy że pobór prądu grzejnika o mocy 2000W i napięciu 230V wynosi 8,6A. Wiec przekruj 2,5mm spokojnie wystarczy nawet na 4m długości.