Stycznik 25A 11kW - silnik indukcyjny

Post autor: Pixelx » 21 mar 2017, 18:27

Witam.

Chciałbym zakupić stycznik do silnika 11kW. Wybrałem stycznik na 25A, ale chciałem zweryfikować czy jest on rzeczywiście na takie obciążenie bo silnik jest w stanie zabrać 19,85A przeliczając ze wzoru na moc. Silnik połączony jest w trójkąt.
W sklepie widziałem takie styczniki po 200zł a tu jest za ledwie 50zł. I pytanie czy jest to ciągły prąd 25A czy tylko chwilowy?

Jak przeliczyć dla takiego silnika jaki będzie prąd rozruchowy chwilowy? Jest na to jakiś wzór?

Stycznik jaki znalazłem na allegro:
http://allegro.pl/stycznik-cewka-cjx2-d ... 74983.html

Co miesiąc do wygrania nagrody o wartości ponad 1600 zł!


Awatar użytkownika
Pixelx
Majsterkowicz
Posty: 206
Rejestracja: 25 gru 2013, 14:19

Re: Stycznik 25A 11kW - silnik indukcyjny

Post autor: Pixelx » 21 mar 2017, 19:58

1. Silnik indukcyjny asynchroniczny.
2. Rozruch średni.

Mówisz, że to co znalazłem na allegro jest za małe z czego to wynika? Można prosić o jakieś sugestie czym się. I jak przeliczyć prąd rozruchowy?

A taki stycznik?
http://allegro.pl/stycznik-lc1d-25-p7-1 ... 77107.html
Awatar użytkownika
Pixelx
Majsterkowicz
Posty: 206
Rejestracja: 25 gru 2013, 14:19

Re: Stycznik 25A 11kW - silnik indukcyjny

Post autor: Pixelx » 21 mar 2017, 21:34

Stosując taki przekaźnik czasowy to jaki czas musi pracować w gwieździe, żeby przełączyć na trójkąt? Takie 20s jest wystarczające?
Awatar użytkownika
Pixelx
Majsterkowicz
Posty: 206
Rejestracja: 25 gru 2013, 14:19

Re: Stycznik 25A 11kW - silnik indukcyjny

Post autor: Pixelx » 22 mar 2017, 00:40

Znalazłem jeszcze taki:
http://allegro.pl/stycznik-cjx2-25-25a- ... l#imglayer

W tym styczniku poniżej, jest tor NO (normal open) czy podłączając fazy do stycznika L1, L2, L3, pod tor NO można wpinać przewód neutralny (zerowy), żeby go stycznik po prostu załączał?

DANE TECHNICZNE

- napięcie cewki 230 VAC;
- moc łączeniowa w AC3:
5,5 kW/220 VAC,
11 kW/380 VAC,
15 kW/660 VAC.
- nominalny prąd obciążenia 25A;
- maksymalny prąd załączania (400VAC): 250A;
- częstotliwość pracy (AC3): 1200 cykli na godzinę;
- żywotność elektryczna/mechaniczna: 1 000 000 / 10 000 000 załączeń;
- styki 3P + 1NO;
- montaż na szynę 35 mm;
- wymiary (wys x szer x gł) 82 x 56 x 96 mm.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.